Пафнутий
|
|
27.04.2007 17:35:10

|
Мне бы ссылочку на нормативный документ или хотябы направление в котором искать ее...на 6 бар должны расчитываться все трубы и запорная арматура, а вот именно норму нижнего предела давления найти не могу... По моему - самая секретная облатсь нашей деятельности - коммунальная. Я не нашел. Дал задание другим. Померял у себя. Около 3-х. В принципе, можно написать письмо заказное с заказным уведомлением, в котором ясно и внятно затребовать нормативы по давлению воды. думаю, что они ответят что-то невразумительное, на которое придется пожаловаться в прокуратуру и министрество, и через 2 месяца будет известен точный ответ. У меня так было по текущим швам в доме.
|
|
|
|
|
Гость
|
|
20.03.2009 14:58:54

|
ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ
СНиП 2.04.02-84*
СВОБОДНЫЕ НАПОРЫ 2.26. Минимальный свободный напор в сети водопровода населенного пункта при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4 м.
Примечания: 1. В часы минимального водопотребления напор на каждый этаж, кроме первого, допускается принимать равным 3 м, при этом должна обеспечиваться подача воды в емкости для хранения.
2. Для отдельных многоэтажных зданий или группы их, расположенных в районах с меньшей этажностью застройки или на повышенных местах, допускается предусматривать местные насосные установки для повышения напора.
3. Свободный напор в сети у водоразборных колонок должен быть не менее 10 м.
2.27. Свободный напор в наружной сети производственного водопровода должен приниматься по технологическим данным.
2.28. Свободный напор в наружной сети хозяйственно-питьевого водопровода у потребителей не должен превышать 60 м.
При напорах в сети более 60 м для отдельных зданий или районов следует предусматривать установку регуляторов давления или зонирование системы водоснабжения.
2.29. Противопожарный водопровод следует принимать низкого давления, противопожарный водопровод высокого давления допускается принимать только при соответствующем обосновании.
В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 мин после подачи сигнала о возникновении пожара.
Примечание. Для населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел., в которых не предусматривается профессиональная пожарная охрана, противопожарный водопровод должен приниматься высокого давления.
2.30. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.
Свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 10 м при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.
Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60 м.
|
|
|
|
|
bastynda
|
|
18.08.2010 21:14:38

|
СНиПы уже не действуют, вместо них СНБ 4.01.01-03 "Питьевое водоснабжение" Требуемое давление 6.26 Требуемое минимальное избыточное давление в водопроводной сети на вводе в здание Ртр, МПа, относительно поверхности земли при любых режимах водопотребления должно приниматься не менее 0,1 МПа для одноэтажной застройки населенного пункта. Для многоэтажной застройки требуемое минимальное избыточное давление следует определять при максимальном часовом расходе по формуле Ртр n = 0,1 + (n – 1)*0,04 (6.12) и при минимальном часовом расходе по формуле Ртр n = 0,1 + (n – 1) *0,03, (6.13) где n — количество этажей в здании. Так же ТКП 45-4.01-52-2007 (02250)"СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЙ" 8.3.5 При расчете трубопроводов питьевых и объединенных противопожарных водопроводов следует обеспечивать необходимое давление воды у водоразборных устройств и санитарно-технических приборов в соответствии с таблицей А.1 (см. приложение А) Свободное давление у прибора (ванны) составляет 3м.
вообще давление на 9-ти этажный дом считается: геодезическая высота подъема воды (9эт*3м+2м подвал=29м)+потери давления в счетчике на вводе (1-2м)+потери давления по длине и на местные сопротивления (обычно по расчетам 3-5м)+свободный напор у прибора (в нашем случае 3м)+ потери давления на поквартирном счетчике (0,8-1м)=40м приблизительно такое давление в сети должно быть (точнее это давление должен показывать манометр, установленный на водомерном узле, в подвале)
|
|